You are not logged in. This forum allows only logged in users to post. If you want to post in the forum, please log in.
Descargar
Desarrollar
Cuenta
Descargar
Desarrollar
Entrar
Forgot Account/Password
Crear Cuenta
Idioma
Ayuda
Idioma
Ayuda
×
Entrar
Nombre de usuario
Contraseña
×
Forgot Account/Password
Translation Status of Español
Categoría:
Software
Gente
PersonalForge
Magazine
Wiki
Buscar
OSDN
>
Buscar Software
>
System
>
Networking
>
Monitoring
>
Hinemos
>
Foros
>
FAQ
>
メール通知に使用できる変数について
Hinemos
Descripción
Project Summary
Developer Dashboard
Página Web
Developers
Image Gallery
List of RSS Feeds
Activity
Statistics
Historial
Descargas
List of Releases
Stats
Communication
Foros
List of Forums
ヘルプ (221)
トラブルシューティング (124)
FAQ (209)
公開討議 (16)
動作確認情報 (26)
Mailing Lists
list of ML
hinemos-mailing-list
Noticias
Foros:
FAQ
(Thread #38322)
Return to Thread list
RSS
メール通知に使用できる変数について (2017-01-24 16:28 by
cmcm-user
#79288)
今回下記環境で構築をしています。
Hinemos5.0
RHEL7.2
メール通知として、
「MESSAGEやORG_MESSAGE、JOBMESSAGE:facilityid」などの変数の使用を考えています。
こちらの変数で対応する内容を受けて、メール通知として通知される際なのですが、
最大何バイトまで変数に取り込むことが可能なのでしょうか。
公開されているマニュアルやwebの情報を調べても、実際に変数に取り込む文字数を増やす方法も最大数が見つけられずこちらで相談させて頂きました。
対応方法や情報をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授をお願いできないでしょうか。
なお実際に確認したものとしては、下記となります。
1.対応すると思われるパラメータとして下記パラメータを変更
・managerのjob.message.max.length
・agentのjob.message.length
結果:変数に取り込まれる文字数は変わらず
2.デフォルト設定の場合、JOBMESSAGE:facilityidの変数を使い、1160byteまでが可能とは確認できたのですが、
それ以上の文字数が出力が確認できておりません。
Re: メール通知に使用できる変数について (2017-01-24 17:06 by
cmcm-user
#79289)
すみません、単なるagent側の再起動漏れだったようです。
実際に確認した1のパラメータを変更することで対応が出来ました。
これにて解決とさせていただきます。
[メッセージ #79288 への返信]
> 今回下記環境で構築をしています。
> Hinemos5.0
> RHEL7.2
>
> メール通知として、
> 「MESSAGEやORG_MESSAGE、JOBMESSAGE:facilityid」などの変数の使用を考えています。
> こちらの変数で対応する内容を受けて、メール通知として通知される際なのですが、
> 最大何バイトまで変数に取り込むことが可能なのでしょうか。
>
> 公開されているマニュアルやwebの情報を調べても、実際に変数に取り込む文字数を増やす方法も最大数が見つけられずこちらで相談させて頂きました。
>
> 対応方法や情報をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授をお願いできないでしょうか。
>
> なお実際に確認したものとしては、下記となります。
> 1.対応すると思われるパラメータとして下記パラメータを変更
> ・managerのjob.message.max.length
> ・agentのjob.message.length
> 結果:変数に取り込まれる文字数は変わらず
>
> 2.デフォルト設定の場合、JOBMESSAGE:facilityidの変数を使い、1160byteまでが可能とは確認できたのですが、
> それ以上の文字数が出力が確認できておりません。
Responder al
#79288